0
Как на турбогенераторах с непосредственным охлаждением обмоток регулируется скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах по отношению к скорости набора активной нагрузки?

Как на турбогенераторах с непосредственным охлаждением обмоток регулируется скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах по отношению к скорости набора активной нагрузки?

  1. Данный параметр не отслеживается и не регулируется
  2. Скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах должна быть не выше скорости набора активной нагрузки
  3. Скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах должна быть выше скорости набора активной нагрузки
  4. Скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах должна быть равной скорости набора активной нагрузки
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 4 октября 2022 г. № 1070 (ПТЭЭС)

418. Скорость изменения реактивн... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.