0
Вопрос из теста
Какими блокировками на отключение должны быть оснащены насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей? Выберите правильный вариант ответа.

Какими блокировками на отключение должны быть оснащены насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей? Выберите правильный вариант ответа.

  1. Блокировками, исключающими перезапуск работы по обводной линии при избытке перемещаемой среды и достижении опасных значений параметров в расходной и приемной емкостях
  2. Блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений
  3. Блокировками, исключающими пуск и (или) прекращающими работу при возникновении утечки в системе подачи
  4. Блокировками, исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой жидкости в корпусе насоса
Комментарий
В пункте 53 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533. "Об утверждении федеральных норм и правил в о... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.