В каких случаях на трубопроводах следует применять арматуру под приварку? Выберите правильный вариант ответа.
В каких случаях на трубопроводах следует применять арматуру под приварку? Выберите правильный вариант ответа.
При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды более 1,5 МПа, температурой, равной температуре кипения при регламентированном давлении
При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков II категории взрывоопасности с давлением среды более 2,5 МПа, температурой, равной температуре кипения при регламентированном давлении
При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков II категории взрывоопасности с давлением среды более 1,5 МПа, температурой, равной температуре кипения при регламентированном давлении
При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды более 2,5 МПа, температурой, равной температуре кипения при регламентированном давлении
Комментарий
В пункте 205 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533. "Об утверждении федеральных норм и правил в ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.