0
Вопрос из теста
Какой должна приниматься величина пробного давления при проведении гидравлических испытаний технологических трубопроводов на прочность и плотность? Выберите правильный вариант ответа.

Какой должна приниматься величина пробного давления при проведении гидравлических испытаний технологических трубопроводов на прочность и плотность? Выберите правильный вариант ответа.

  1. Должна приниматься такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 75% предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания
  2. Должна приниматься такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 80% предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания
  3. Должна приниматься такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 85% предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания
  4. Должна приниматься такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 90% предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания
Комментарий
В пункте 143 приказа Ростехнадзора от 21 декабря 2021 г. № 444 "Об утверждении федеральных норм и пр... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.