Какое требование предъявляется к контрольной опрессовке оборудования сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций? Выберите 2 варианта ответа.
Какое требование предъявляется к контрольной опрессовке оборудования сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций? Выберите 2 варианта ответа.
Оборудование и газопроводы ГРП должны подвергаться контрольной опрессовке под давлением 0,01 МПа.
Скорость падения давления не должна превышать 200 Па/час при контрольной опрессовке подземных и надземных (наружных) газопроводов.
Подземные и надземные (наружные) газопроводы независимо от расчетного давления подлежат контрольной опрессовке под давлением 0,03 МПа.
При значениях падения давления, превышающих допустимые нормы, пуск газа и снятие заглушек на газопроводах не разрешаются до устранения причин сверхнормативного падения давления и проведения повторной контрольной опрессовки.
Комментарий
п.49 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531
Оборудование и газопроводы ПРГ должны подверг... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.