0
Каким образом должны быть провентилированы с включением всех дымососов, дутьевых вентиляторов и дымососов рециркуляции топка, газоходы отвода продуктов сгорания котла, системы рециркуляции, а также закрытые объемы, в которых размещены коллекторы перед растопкой котла и после его остановки? Выберите правильный вариант ответа.

Каким образом должны быть провентилированы с включением всех дымососов, дутьевых вентиляторов и дымососов рециркуляции топка, газоходы отвода продуктов сгорания котла, системы рециркуляции, а также закрытые объемы, в которых размещены коллекторы перед растопкой котла и после его остановки? Выберите правильный вариант ответа.

  1. В течение не менее 5 минут при открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта и расходе воздуха не менее 30 % от номинального.
  2. В течение не менее 10 минут при открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта и расходе воздуха не менее 25 % от номинального.
  3. В течение не менее 15 минут при открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта и расходе воздуха не менее 20 % от номинального.
  4. В течение не менее 20 минут при открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта и расходе воздуха не менее 35 % от номинального.
Комментарий
п.60 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531

Непосредственно перед растопкой котла и после... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Б.7.1. Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления