0
Как предохранительные устройства, установленные на трубопроводе с разрешенным давлением свыше 0,5 МПа, должны быть рассчитаны и отрегулированы? Выберите правильный вариант ответа.

Как предохранительные устройства, установленные на трубопроводе с разрешенным давлением свыше 0,5 МПа, должны быть рассчитаны и отрегулированы? Выберите правильный вариант ответа.

  1. Чтобы давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем на 10 %.
  2. Чтобы давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем на 15 %.
  3. Чтобы давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем 0,05 МПа.
  4. Чтобы давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем 0,1 МПа.
Комментарий
п. 377 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

Предохранительные устройства должны быть р... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.