0
Какие требования к антикоррозионной, тепловой и гидроизоляционной защите, предусматриваемой на всех трубопроводах тепловых сетей вне зависимости от типа прокладки, указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.

Какие требования к антикоррозионной, тепловой и гидроизоляционной защите, предусматриваемой на всех трубопроводах тепловых сетей вне зависимости от типа прокладки, указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.

  1. Тип и способы защиты должны определяться техническим руководителем эксплуатирующей организации в зависимости от условий эксплуатации
  2. Порядок контроля степени коррозионного износа оборудования и трубопроводов с использованием неразрушающих методов должны определяться в проектной, технической и эксплуатационной документации, а способы, периодичность и места проведения контрольных замеров - эксплуатационной документации с учётом конкретных условий эксплуатации
  3. В местах прохода трубопровода через стены или фундамент зданий и сооружений должен быть предусмотрен исключающий воздействие не предусмотренной расчетом нагрузки от строительных конструкций на трубопровод защитный футляр (гильза), внутренний диаметр которого должен обеспечивать наличие зазора, достаточного для свободного продольного перемещения трубопровода без повреждения изоляционного покрытия.
  4. Ввод в эксплуатацию тепловых сетей без наружного антикоррозионного покрытия труб и металлических конструкций не допускается.
Комментарий
п. 77 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536

Вне зависимости от типа прокладки на всех т... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.