0
Какой класс чувствительности принимается при капиллярном контроле (цветном или люминесцентном) теплосилового оборудования ТЭС в качестве оптимального? Выберите правильный вариант ответа.

Какой класс чувствительности принимается при капиллярном контроле (цветном или люминесцентном) теплосилового оборудования ТЭС в качестве оптимального? Выберите правильный вариант ответа.

  1. Технологический класс.
  2. I класс, соответствующий предельной ширине выявляемой несплошности до 1,0 мкм.
  3. II класс, соответствующий предельной ширине выявляемой несплошности от 1,0 до 10,0 мкм.
  4. III класс, соответствующий предельной ширине выявляемой несплошности от 10,0 до 100,0 мкм.
  5. IV класс, соответствующий предельной ширине выявляемой несплошности от 100,0 до 500,0 мкм.
Комментарий
п. 57 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535

При капиллярном контроле (цветном или люмин... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.