При каком условии допускается принимать расчетную температуру стенки необогреваемых деталей котлов и трубопроводов ниже 250 °C при выполнении расчета на прочность? Выберите правильный вариант ответа.

При каком условии допускается принимать расчетную температуру стенки необогреваемых деталей котлов и трубопроводов ниже 250 °C при выполнении расчета на прочность? Выберите правильный вариант ответа.

  1. По согласованию с Ростехнадзором
  2. По согласованию со специализированными научно-исследовательскими организациями
  3. По согласованию с проектной организацией.
  4. Не допускается ни в каком случае
Комментарий
п. 1.4.6 РД 10-249-98

Допускается принимать расчетную температуру стенки необогреваемых дет... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.