Какое из требований к указателю уровня жидкости котла, работающего с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями, указано верно? Выберите 2 вариант ответа.
Какое из требований к указателю уровня жидкости котла, работающего с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями, указано верно? Выберите 2 вариант ответа.
В указателях уровня жидкости прямого действия внутренний диаметр арматуры, служащей для отключения указателя уровня от котла, должен быть не менее 8 мм.
Элементы указателя уровня, соприкасающиеся с теплоносителем, в особенности его прозрачный элемент, должны быть выполнены из негорючих материалов, устойчивых против воздействия на них теплоносителя при рабочих температуре и давлении.
Установка пробных кранов или клапанов взамен указателей уровня жидкости допускается только в паровом котле.
Проходное сечение запорной арматуры должно быть менее проходного сечения отверстий в корпусе указателя уровня.
Комментарий
п. 477 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536
Элементы указателя уровня, соприкасающиеся... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Элементы указателя уровня, соприкасающиеся... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.