При каком содержании газов должна срабатывать световая и звуковая сигнализации, установленные с автоматическими газоанализаторами в помещениях категории А, где обращается водород? Выберите правильный вариант ответа.
При каком содержании газов должна срабатывать световая и звуковая сигнализации, установленные с автоматическими газоанализаторами в помещениях категории А, где обращается водород? Выберите правильный вариант ответа.
При содержании водорода в воздухе помещения не более 10% нижнего предела взрываемости, кислорода менее 19% и более 23%, угарного газа более 20 мг/м?;, метана не более 10% нижнего предела взрываемости
При содержании водорода в воздухе помещения не более 12% нижнего предела взрываемости, кислорода менее 20% и более 25%, угарного газа более 18 мг/м?;, метана не более 12% нижнего предела взрываемости
При содержании водорода в воздухе помещения не более 14% нижнего предела взрываемости, кислорода менее 21% и более 24%, угарного газа более 16 мг/м?;, метана не более 14% нижнего предела взрываемости
Комментарий
п. 2451 Приказа Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512
Помещения категории А, где обращается водо... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.