0
Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?

Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?

  1. Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется
  2. Допускается закреплять за любую гирлянду
  3. Не допускается
Комментарий
Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н

п. 38.14. На поддерживающих и натяжных многоцеп... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.