0
Какое из перечисленных требований к выполнению управляющих функций систем ПАЗ указано неверно?

Какое из перечисленных требований к выполнению управляющих функций систем ПАЗ указано неверно?

  1. Срабатывание одной системы ПАЗ может приводить к созданию на объекте ситуации, требующей срабатывания другой такой системы.
  2. Системы ПАЗ должны реализовываться на принципах приоритетности защиты технологических процессов комплектно, с одновременной защитой отдельных единиц оборудования.
  3. Команды управления, сформированные алгоритмами защит (блокировок), должны иметь приоритет по отношению к любым другим командам управления технологическим оборудованием, в том числе к командам, формируемым оперативным персоналом АСУТП, если иное не оговорено в техническом задании на ее создание.
  4. В алгоритмах срабатывания защит следует предусматривать возможность включения блокировки команд управления оборудованием, технологически связанным с аппаратом, агрегатом или иным оборудованием, вызвавшим такое срабатывание.
Комментарий
п. 179 ФНП от 07.12.2020 № 500

К выполнению управляющих функций систем ПАЗ предъявляют след... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Б.1.4. Эксплуатация хлорных объектов