0
Какие требования предъявляются к размещению сосудов с хлором на складах при вертикальной укладке?

Какие требования предъявляются к размещению сосудов с хлором на складах при вертикальной укладке?

  1. У стен следует размещать не более двух рядов баллонов и один ряд контейнеров, в проходах соответственно – 4 и 2 ряда, необходимо исключать возможность их падения или перемещения и обеспечивать свободный доступ к запорным вентилям.
  2. У стен следует размещать не более трех рядов баллонов и двух рядов контейнеров, в проходах соответственно – 4 и 3 ряда, необходимо исключить свободный доступ к запорным вентилям.
  3. У стен следует размещать не более четырех рядов баллонов и трех рядов контейнеров, размещение сосудов в проходах запрещено.
  4. У стен следует размещать не более 2 рядов баллонов и 2 рядов контейнеров, в проходах соответственно - 4 и 3 ряда, необходимо исключить свободный доступ к запорным вентилям.
Комментарий
п. 234 ФНП от 03.12.2020 № 486

На складах хлора в контейнерах и баллонах размещение сосуд... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Б.1.4. Эксплуатация хлорных объектов